Diễn Đàn SEO Việt Nam Điểm chung: Nó sở hữu điểm chung là đều đóng cắt được lúc với tải (LBS chỉ cắt được sở hữu mẫu tải nhất định nhỏ hơn rộng rãi lần so với máy cắt Recloser Schneider). Vận hành: - LBS: bảo dưỡng, sửa chữa đem đi lắp đặt thì thuận lợi hơn. mang quy mô nhỏ (như 1 cấp điện cho 1 khu vực không quan trọng, ít phụ tải…) thì bắt buộc lắp LBS hơn vì hiệu quả kinh tế nó đem đến là đầu tư ít. - Recloser: lắp đặt phức tạp hơn, bắt buộc kỹ thuật cao hơn, người vận hành cũng cần mang trình độ chuyên môn nhất định, lúc lắp Recloser về nguyên tắc thì vẫn phải buộc phải kết hợp cầu dao thường để canh bao su co duong day một các tốt hơn Tuy nhiên LBS không thể so sánh được sở hữu Recloser vì bản chất Recloser là một máy cắt có chức năng tự đóng lại buộc phải ngoài khả năng loại trừ đoạn đường dây phía sau nó lúc sự cố, sở hữu sự cố thoáng qua nó sẽ tự đóng lại để cấp điện trở lại giảm thời gian gián đoạn cấp điện. Recloser thường lắp ở trên (cho) đường dây, còn LBS sở hữu thể lắp trên đường dây với thể lắp ở trạm biến áp, phân phối… Các bạn có thể tham khỏa thêm về thiết bị Recloser tại: http://minhlongelectric.vn/san-pham/recloser Recloser là một thứ đóng cắt tự động hoạt động tin cậy và kinh tế dùng cho lưới sản xuất tới cấp điện áp 38KV. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành. Đối sở hữu lưới cung cấp Recloserlà vật dụng hợp bộ gồm những bộ phận sau: + Bảo vệ quá loại + Tự đóng lại (TĐL) + trang bị đóng cắt + Điều khiển bằng tay Vị trí đặt: + Recloser sở hữu thể đặt bất kỳ nơi nào trên hệ thống mà thông số định mức của nó thỏa mãn những đòi hỏi của hệ thống. các vị trí thông minh mang thể là: + Đặt tại trạm như trang bị bảo vệ chính của hệ thống + Đặt trên đường dây trục chính nhưng bí quyết xa trạm để phân đoạn các đường dây dài, như vậy ngăn chặn sự ảnh hưởng đến tất cả hệ thống lúc mang sự cố phương pháp xa nguồn. + Đặt trên các nhánh rẽ của đường dây trục chính nhằm bảo vệ đường dây trục chính khỏi bị ảnh hưởng do các sự cố trên nhánh rẽ. với 5 khía cạnh chính nên được xét đến để áp dụng chính xác những mẫu recloser mạch điều khiển tự động: + Điện áp định mức của Recloser bắt buộc to hơn hoặc bằng điện áp của hệ thống. + Dòng điện sự cố to nhất sở hữu thể xảy ra tại vị trí đặt Recloser: mẫu điện này sở hữu thể tính được. Định mức cắt của Recloser cần bằng hoặc to hơn dòng sự cố lớn nhất sở hữu thể sở hữu của hệ thống. + Dòng điện phụ tải cực đại: là dòng định mức cực đại của Recloser buộc phải to hơn hoặc bằng loại tải cực đại ước lượng trước của hệ thống. Đối có Recloser điều khiển bằng điện tử, dòng cắt cực tiểu được mua độc lập với dòng định mức lâu dài cực đại của Recloser, mặc dù nó thường không quá 2 lần gía trị ấy (giá trị dòng cắt ít nhất là gấp 2 lần dòng phụ tải đỉnh). + Mẫu sự cố nhỏ nhất trong vùng được bảo vệ bởi Recloser: mang thể xảy ra ở cuối đoạn đường dây được bảo vệ phải được kiễm tra để xem Recloser sở hữu thể cảm nhận được để cắt dòng hay ko. + Phối hợp những vật dụng bảo vệ khác trên cả phía nguồn và phía tải của Recloser: Việc phối hợp trên các thứ lắp đặt phía trước và sau Recloser cực kỳ quan trọng lúc 4 thông số thứ 1 đã được thoã mãn. Việc lựa tậu thời gian trễ ưa thích và đồ vật tự hoạt động chính xác cực kỳ quan trọng mang bất kỳ việc cắt tức thời và mất điện do sự cố sẽ được giảm thiểu đến phần nhỏ nhất sở hữu thể của đường dây.